回音哥 发表于 2012-7-2 16:26:02

电柜内PLC受到变频器干扰的处理方法

首先要确认干扰源在哪里?是什么类型的干扰?干扰传导源是?
1、变频器输入输出端加装滤波器或磁环等
2、PLC信号输入端加装隔离模块
3、变频器接地,垂直布线,信号线不能与强电走在一起。。
4、减低变频器的载波频率等等

私聊啊 发表于 2012-7-2 20:59:37

RE:电柜内PLC受到变频器干扰的处理方法

xiexie