pk1234 发表于 2012-7-2 12:21:55

这个问题咋办?

这个项目这样的:当一个工位有四只产品都到达相应工位时,这个气缸才执行推动的动作,这四个条件中缺少一个条件,都不应执行,现在四个光电光大器输入信号分别占用四个端口,很是可惜,如何用低成本的方法改成这四个端口成一个端口呢?(当然不要说用继电器串联信号的方法啦,可靠性不高),请大家提供指点

不着边际 发表于 2012-7-2 13:40:05

RE:这个问题咋办?

这个应该比较难吧

这个夏天 发表于 2012-7-2 14:58:15

RE:这个问题咋办?

你也太省了,如果很多这个情况,用5个光耦,1个与门

俺弄吃 发表于 2012-7-2 16:16:25

RE:这个问题咋办?

呵呵,四个输入开关用常开点,并连接到输入的一个点上。

收费员 发表于 2012-7-2 17:34:35

RE:这个问题咋办?

楼上的老兄讲得有道理,不过应是常闭的吧

小空分 发表于 2012-7-2 18:52:45

RE:这个问题咋办?

综合三四楼的提示,多谢指点,成了!谢谢!

守分安常 发表于 2012-7-2 20:10:55

RE:这个问题咋办?

<blockquote class="blockquote3">引用

引用第4楼yahzubao08于2011-11-14 13:19发表的:
楼上的老兄讲得有道理,不过应是常闭的吧

用常闭就要串了,

write 发表于 2012-7-2 21:29:05

RE:这个问题咋办?

用一个四输入的与门实现

冰雨 发表于 2012-7-2 22:47:15

RE:这个问题咋办?

总结:
把四只号放大器的全部输出设置为:当光纤信号入大器检测到有产品时,放大器无信号输出,无产品时有信号输出,再把四只光电放大器输出信号并在一起,接入一个共同的输入端口
表现为:当四只光纤信号放大器检测到都有产品时,PLC无信号输入时即为OK

忧伤世界 发表于 2012-7-3 00:05:25

RE:这个问题咋办?

http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ 学习了
页: [1]