CP1E如何同LG变频器建立485通讯?
请问大师,赐教!如何使CP1EPLC同LG 变频器485通讯!!
冰雨
发表于 2012-7-2 20:47:09
RE:CP1E如何同LG变频器建立485通讯?
在PLC编程软件里设置好对应串口的通信数据(波特率,校验位等)在程序里写TXD RXD 程序,具体的看TXD指令说明。OVER http://bbs.gkzj.kongfen.cc/