拉丁教父 发表于 2012-7-2 18:30:26

柜内配线

柜内配线
    1.明配线
    又称板前配线。适用于电器元件较少,电气线路比较简单的设备。这种配线方式导线的走向较清晰,对于安全维修及故障的检查较方便。采用这种配线要注意以下几个方面:
    (1)连接导线一般选用BV型的单股塑料硬线。
    (2)线路应整齐美观、横平竖直,导线之间不交叉、不重叠,转弯处应为直角,成束的导线用线束固定;导线的敷设不影响电器元件的拆卸。
    (3)导线和接线端子应保证可靠的电气连接,线端应弯成羊角圈。对不同截面的导线在同一接线端子连接时,大截面在上,且每个接线端子原则上不超过两根导线。
    2.暗配线
    又称板后配线。这种配线方式的板面整齐美观。且配线速度快。采用这种配线方式应注意以下几个方面:
    (1)电器元件的安装孔、导线的穿线孔其位置应准确,孔的大小应合适。
    (2)板前与电器元件的连接线应接触可靠,穿板的导线应与板面垂直。
    (3)配电盘固定时,应使安装电器元件的一面朝向控制柜的门,便于检查和维修。板与安装面要留有一定的余地。
    3.线槽配线
这种配线方式综合了明配线和暗配线的优点。适用于电气线路较复杂、电器元件较多的设备,不仅安装、检查维修方便,且整个板面整齐美观,是目前使用较广的一种接线方式。
线槽一般由槽底和盖板组成,其两侧留有导线的进出口,槽中容纳导线(多采用多股软导线作连接导线),视线槽的长短用螺钉固定在底板上。
4.配线的基本要求
(1)配线之前首先要认真阅读电气原理图、电器布置图和电气安装接线图,做到心中有数。
(2)根据负荷的大小、配线方式及回路的不同选择导线的规格、型号,并考虑导线的走向。
(3)首先对主电路进行配线,然后对控制电路配线。
(4)具体配线时应满足以上三种配线方式的具体要求及注意事项。如横平竖直、减少交叉、转角成直角、成束导线用线束固定、导线端部加有套管、与接线端子相连的导线头弯成羊角圈、整齐美观等。
(5)导线的敷设不应妨碍电器元件的拆卸。
(6)配线完成之后应根据各种图纸再次检查是否正确无误,没有错误,将各种紧压件压紧。

黄昏了 发表于 2012-7-2 21:45:51

RE:柜内配线

学习学习
页: [1]
查看完整版本: 柜内配线