海洋3号 发表于 2012-7-2 09:21:32

我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

模拟量模块的量程没有设对,把模拟量模块的量程设为电流的即可~~~~~

黄昏了 发表于 2012-7-2 13:16:02

RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

<blockquote class="blockquote3">引用

引用第12楼ewaewa于2011-04-12 21:46发表的:
模拟量模块的量程没有设对,把模拟量模块的量程设为电流的即可~~~~~

         我的本本出了问题 ,现在无法打开程序,我检查过的,设置的是电流输入 2???? 4--20MA

pisen 发表于 2012-7-2 17:10:32

RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

谢谢各位师 傅的参与,问题已经解决。模块的通道坏了

私聊啊 发表于 2012-7-2 21:05:02

RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

一般都是准的。
页: [1]
查看完整版本: 我们的压力变送器为什么计量不准?急急急