搞基唧 发表于 2012-6-22 16:31:40

关于300平方的电缆鼻子的问题

300平方的电缆鼻子怎么做?使用液压钳子直接压,还是不压挂锡啊?我们单位电气主管说直接挂锡不用压,压的有缝隙,请海友们指点!谢谢

冰雨 发表于 2012-6-22 18:28:55

RE:关于300平方的电缆鼻子的问题

兄弟,可以直接使用液压钳压紧,也可以挂锡后再压紧;
挂锡的目的是防止线鼻子的铜氧化影响接触,但是还真没听说挂完锡不压的,可能我不懂?

誓言 发表于 2012-6-22 20:26:10

RE:关于300平方的电缆鼻子的问题

请教下,300平的还用电缆鼻子,不用终端头吗?

write 发表于 2012-6-22 22:23:25

RE:关于300平方的电缆鼻子的问题

挂锡的目的是防止线鼻子的铜氧化影响接触,挂锡了不是还是要压的

乖乖女 发表于 2012-6-23 00:20:40

RE:关于300平方的电缆鼻子的问题

如果是铜线鼻和铜芯电缆,液压钳环型压接2~4道即可,压道间距3~7mm,无需挂锡。国标GB50258里有此类的说明。
页: [1]