龙卷风 发表于 2012-6-21 21:37:28

电机的电线接法

装置内进电机的电线有的是一根,有的是两根
这两种接法有何区别,为什么

走到异地 发表于 2012-6-22 00:13:48

RE:电机的电线接法

不知现场具体情况,冒昧的猜一下。你指的进电机的电源线一根的,就是有三根相线,,就是通常的接法,如有的电动机是进的两根电源线,可能是采用星-三角启动的电动机,不知是不是。; p

pisen 发表于 2012-6-22 02:50:08

RE:电机的电线接法

进两根线有可能是星三角或自耦降压启动电机;还有一种就是普通的接法,是进去双电缆的,两根黄、两根绿、两根红分别接U1、V1、W1。

安师大 发表于 2012-6-22 05:26:28

RE:电机的电线接法

楼主的意思是不是有的电机接线盒进一根电缆有的进两根,这个也分情况的,这一根电缆有可能是1根单相电缆 有可能是一根三相电缆,这种是直接启动的直流电机和三相交流电机,进两根的通常是需要降压启动的大型三相交流电机。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 08:02:48

RE:电机的电线接法

楼主的表述不清晰,请您表述清楚一点,我们也好给您做解释,避免误导。

青春岁月 发表于 2012-6-22 10:39:08

RE:电机的电线接法

LZ说的应该是1根电缆或者2根电缆吧。
1根电缆可能是Y型接法
2根电缆么Y-△接法

俺弄吃 发表于 2012-6-22 13:15:28

RE:电机的电线接法

Y-△接法现在很少了吧?
我感觉是大电机双线接入是为了避免趋肤效应.
我厂380v,160KW的电机都是双线185*2,直起,空开容量够就行.

冰雨 发表于 2012-6-22 15:51:48

RE:电机的电线接法

低压大电机电流很大,用单根电缆线径粗不方便弯曲,一般用两根细的双拼使用,方便施工

工控人 发表于 2012-6-22 18:28:08

RE:电机的电线接法

<div class="quote">wyqjlol 发表于 2012-5-25 10:09 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
楼主的意思是不是有的电机接线盒进一根电缆有的进两根,这个也分情况的,这一根电缆有可能是1根单相电缆 有 ...

伊势丹 发表于 2012-6-22 21:04:28

RE:电机的电线接法

<div class="quote">炼油工人 发表于 2012-5-28 20:30 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
不好意思,我的描述不够清楚,我说的就是有的电机接线盒进一根电缆有的进两根
而且有高压(1万伏)的也有 ...
页: [1] 2