okyes 发表于 2012-6-22 00:13:29

变压器去低压进线柜母排

现有一变压器需要和低压进线柜连接,
连接母排长度约为8m左右,穿墙,
本打算在墙上做支撑,母排外加热缩护套直接安装,
但有人说距离太长了,外面需要加保护,把铜排密封起来。
请问各位海友,有这类说法吗?

notebook 发表于 2012-6-22 03:28:54

RE:变压器去低压进线柜母排

8米的距离肯定长了,而且是穿墙处理,即使你加热塑管也应该加陶瓷的绝缘排架,最好是用电缆连接

忧伤世界 发表于 2012-6-22 06:44:19

RE:变压器去低压进线柜母排

使用最普通的母线桥就可以了,找成套厂家给你们做,不贵的。

守分安常 发表于 2012-6-22 09:59:44

RE:变压器去低压进线柜母排

<div class="quote">fangqing_000 发表于 2012-6-16 21:43 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
使用最普通的母线桥就可以了,找成套厂家给你们做,不贵的。

青春岁月 发表于 2012-6-22 13:15:09

RE:变压器去低压进线柜母排

我这儿做了三个 母线桥 都是成套厂家或者 施工队做的 价格不高 在母排的基础上 加点人工费而已 如果需要 我帮你联系施工队 嘿嘿

乖乖女 发表于 2012-6-22 16:30:34

RE:变压器去低压进线柜母排

低压现在已经不用裸铜排了。可以考虑用封闭式母线槽,穿墙处做一下防水处理就可以了

俺弄吃 发表于 2012-6-22 19:45:59

RE:变压器去低压进线柜母排

这位海友,低压8米的距离比较长,且是须要穿墙。通常从安全的角度,一般不会采用母线加热缩管的安装方式。
可以根据业主投资情况来决定采用密集型母线桥或空气型母线桥,密集型母线桥,可靠性较高,一般不需要日常维护工作;而对于空气型母线桥,则可能与环境有关系,如果环境比较差,则定期清扫与检查绝缘是须要的。
另外,还有一种省钱的安装方式,母线直接采用楼主的安装方式,直接安装于带支持绝缘子、散热网孔的防护罩(防小动物和散热用)内,一般来说防护罩价格比较低,一般用户可以承受,也能解决安全等其他问题。

安师大 发表于 2012-6-22 23:01:24

RE:变压器去低压进线柜母排

如果价格能承受,还是密集型母线槽比较好,后期的维护量会比较低。穿墙时,做好防护即可