白雪公主 发表于 2012-6-21 04:40:44

变压器够用吗

一项目一期装机容量为1600kVA,二期容量1950kVA,两台1600kVA变压器够用吗,请具体解释下在线等 急

shirley 发表于 2012-6-21 09:14:19

RE:变压器够用吗

你可以查阅一下工厂供电相关书籍或手册中通过供电利用系数和需用系数计算后,即可得知变压器实际带载负荷。按常识你所说情况应该可以,主要是因你的设备负载性质不是很清楚。

生死谍恋 发表于 2012-6-21 13:47:54

RE:变压器够用吗

够用了】】】】】】



你的设备不可能同时开呀

running 发表于 2012-6-21 18:21:29

RE:变压器够用吗

这个要看你的用电负荷总容量,还有你企业的性质,一般来讲化工企业变压器负载率最好在45%左右,这样一台变压器故障时不会影响生产的连续性。
有一点不太清楚,为什么两台变压器容量不同呢?

走到异地 发表于 2012-6-21 22:55:04

RE:变压器够用吗

他的是一期的和二期之分 如果企业占地多的话 如果还有三期 建议弄个大配电室 弄的变压器大一点 以后就不用重复建设

忧伤世界 发表于 2012-6-22 03:28:39

RE:变压器够用吗

变压器不能弄得太大了
要不然就太浪费了

一年变压器就吃掉很多钱,内耗太大。

可以用小的,不行就并联运行,

守分安常 发表于 2012-6-22 08:02:14

RE:变压器够用吗

这个主要和楼主所在企业的设备运行工况和工艺控制有求有关;计算一下设备的实际运行最大负荷(P30);然后与楼主选择的主变容量做一下比较;看看变压器的效率有多大;最好小于70%Sn左右。

pisen 发表于 2012-6-22 12:35:49

RE:变压器够用吗

看平常的负荷,假如你负荷小,变压器的容量大,造成电能浪费,根据实际情况而定。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 17:09:24

RE:变压器够用吗

楼主肯定是想手拉手,这样的容量从目前看,手拉手以后再超个百分之十,应该是够用的了

黄昏了 发表于 2012-6-22 21:42:59

RE:变压器够用吗

你所有的负荷内有多少容性负荷,感性负荷?正常变压器设计符合以不超过50%为主,如果你使用负荷阻性容量占60%那你的设计就不够了
页: [1]
查看完整版本: 变压器够用吗