澎湖湾 发表于 2012-6-21 04:40:42

变压器低压配电柜跳闸,一级柜未跳,请大家分析原因

2台630变压器,低压侧分别接入1个一级柜,每个一级柜负荷均在250KW左右(生活用电和电机),然后昨天突然2台变压器的低压侧全部跳了,但是低压侧下游的一级柜均没有跳闸,不知是什么原因?
PS:跳闸前天气突变,刮了一阵很大的风。平时没出现这个问题;但是兄弟是新手,对这个不太懂,什么原因引起的呢?

pisen 发表于 2012-6-21 07:56:07

RE:变压器低压配电柜跳闸,一级柜未跳,请大家分析原因

这个原因 可能很多的 首先就是把二次线都紧一下吧 看是不是有松动(风吹的http://bbs.gkzj.kongfen.cc/) 其次你们的是不是带脱口的那种开关柜 是不是磁性不好脱口了 再次你看看你们的开关是哪一种 有没有其他的误信号 传过来呢

忧伤世界 发表于 2012-6-21 11:11:32

RE:变压器低压配电柜跳闸,一级柜未跳,请大家分析原因

不知你的总变低压间到分配电间是否架空线路送电?还有,你总变低压间开关和分配电间开关的功能是一样的吗?

冰雨 发表于 2012-6-21 14:26:57

RE:变压器低压配电柜跳闸,一级柜未跳,请大家分析原因

兄弟们补充一下:当时跳闸后在低压侧直接合闸就又恢复了,不知何解~

奥菲斯1 发表于 2012-6-21 17:42:22

RE:变压器低压配电柜跳闸,一级柜未跳,请大家分析原因

<div class="quote">myhx1668 发表于 2012-6-4 20:16 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
不知你的总变低压间到分配电间是否架空线路送电?还有,你总变低压间开关和分配电间开关的功能是一样的吗?

乖乖女 发表于 2012-6-21 20:57:47

RE:变压器低压配电柜跳闸,一级柜未跳,请大家分析原因

<div class="quote">偶来学学 发表于 2012-6-4 08:14 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
这个原因 可能很多的 首先就是把二次线都紧一下吧 看是不是有松动(风吹的) 其次你们的是不是带脱口的 ...

工控人 发表于 2012-6-22 00:13:12

RE:变压器低压配电柜跳闸,一级柜未跳,请大家分析原因

抱说说你的开关是 哪一家的 什么型号 那个开关厂给你做的

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 03:28:37

RE:变压器低压配电柜跳闸,一级柜未跳,请大家分析原因

没弄明白你写的什么意思,你的意思是变压器一次侧的开关柜跳闸还是怎么的》???

内芯里 发表于 2012-6-22 06:44:02

RE:变压器低压配电柜跳闸,一级柜未跳,请大家分析原因

<div class="quote">zishouxin112 发表于 2012-6-5 15:36 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
没弄明白你写的什么意思,你的意思是变压器一次侧的开关柜跳闸还是怎么的》???

shirley 发表于 2012-6-22 09:59:27

RE:变压器低压配电柜跳闸,一级柜未跳,请大家分析原因

<div class="quote">53372567 发表于 2012-6-6 07:44 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
是的,求解,没啥明显原因的跳闸。--------字数不够
页: [1] 2