宝乐婶的烦心事 发表于 2012-6-21 19:00:24

爆炸危险环境2区的仪表电缆线芯截面积必须大于1.5mm2吗?

爆炸危险环境2区的仪表电缆线芯截面积必须大于1.5mm2吗?即使多芯电缆也必须如此吗?比如DJYVP-10X2X1.5。GB-50058规范是这么写的

乖乖女 发表于 2012-6-21 22:54:54

RE:爆炸危险环境2区的仪表电缆线芯截面积必须大于1.5mm2吗?

爆炸危险环境2区的仪表电缆线芯截面积不一定大于1.5mm2,多芯电缆可以选DJYVP-10X2X1.0。我们原来查过规范多芯仪表电缆可以缩小一个等级。

hurry 发表于 2012-6-22 02:49:24

RE:爆炸危险环境2区的仪表电缆线芯截面积必须大于1.5mm2吗?

分支电缆一般选用1.5mm2的;多芯电缆一般选用1.0mm2的;电磁阀和其它开关电缆一般选用2.5mm2的,注意供电电压,有的是24V供电的,有的是220V供电的,除了注意截面,还要注意选择合适的压力等级;其它一些特殊的仪表(如电磁流量计、涡街流量计、雷达等)多阅读下说明书,尽量选用厂家提供的电缆。
电缆的选择大致情况是这样的,也要注意具体情况具体分析。比如有的仪表用在高温环境下,这种电缆就需要专门定做,不是随便选个截面积就完事了,要考虑各方面的影响因素。

shirley 发表于 2012-6-22 06:43:54

RE:爆炸危险环境2区的仪表电缆线芯截面积必须大于1.5mm2吗?

我们的罐区的仪表电缆 全部设计为1.5mm 而且都是耐火电缆 为此我当时百度的电缆的资料上传一份<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

敌法师 发表于 2012-6-22 10:38:24

RE:爆炸危险环境2区的仪表电缆线芯截面积必须大于1.5mm2吗?

<div class="quote">偶来学学 发表于 2012-6-3 10:29 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
我们的罐区的仪表电缆 全部设计为1.5mm 而且都是耐火电缆 为此我当时百度的电缆的资料上传一份

生死谍恋 发表于 2012-6-22 14:32:54

RE:爆炸危险环境2区的仪表电缆线芯截面积必须大于1.5mm2吗?

看来你是做电缆的 对电缆比较了解 那就给大家 讲讲阻燃和耐火的区别与检验吧

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 18:27:24

RE:爆炸危险环境2区的仪表电缆线芯截面积必须大于1.5mm2吗?

<div class="quote">偶来学学 发表于 2012-6-9 17:32 <img file="http://bbs.hcbbs.com/static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
看来你是做电缆的 对电缆比较了解 那就给大家 讲讲阻燃和耐火的区别与检验吧

青春岁月 发表于 2012-6-22 22:21:54

RE:爆炸危险环境2区的仪表电缆线芯截面积必须大于1.5mm2吗?

阻燃和耐火的外观上最大区别是:耐火电缆的导体绕有双层云母带,而阻燃电缆的导体上是没有云母带的!