RE:风机的启动电流是多大
有一种经济的方法,用软起动,降压起动,风机的起动电流也就三倍了。造价也就一万多。RE:风机的启动电流是多大
我们的鼓风机,除了一台315KW的是降压启动外,其它的都是直启,包括200KW的,启动不了,说明你们的电源容量较小而已。
风机启动时间都比较长,最长达20多秒。
所以你们应该用降压启动。星三角的最便宜,几个接触器就可以了,你可以考虑一下。
RE:风机的启动电流是多大
现在我们又开始弄这个项目了,买了新的风机,这回能和低压电动机匹配了。投资目的基本达成。132KW的电动机带132KW 的风机,这回节能了。
RE:风机的启动电流是多大
这是小马拉大车,能拉动吗?想节能使用变频控制RE:风机的启动电流是多大
这个想节能只能降速吧,风机负载没变的情况下把电机换了就算能带起也会降速的。还不如直接上变频器呢。