高压进线柜和计量柜问题
求助海友,高压进线柜和计量柜能不能合并?有没有相关的规范说明?
供电局要求我们有单独的计量柜,设计时把计量用的电能表安装在了进线柜,没有单独的计量柜。
RE:高压进线柜和计量柜问题
我们的就是高压进线柜和计量柜合并了的。RE:高压进线柜和计量柜问题
<div class="quote">hcwang12345 发表于 2012-5-25 14:34 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />我们的就是高压进线柜和计量柜合并了的。
RE:高压进线柜和计量柜问题
计量柜一般都是单独的,一般当地电业局都要求这样,并且他们会对计量柜进行测试,然后加个铅封。RE:高压进线柜和计量柜问题
有这种做法,可以实现,但是具体要看当地供电局了。RE:高压进线柜和计量柜问题
只能按照当地电业局要求做,特别是计量用互感器、电能表精度要求较高RE:高压进线柜和计量柜问题
我遇到过次而且电表还是他们指定的。
进线 计量 出线
RE:高压进线柜和计量柜问题
只用他们的表已经不错了,很多地方时高压柜都必须用他们的。奶奶的熊的。RE:高压进线柜和计量柜问题
找电业局领导谈谈去,这已经不是技术问题了,是沟通问题,电业局现在就是这样。RE:高压进线柜和计量柜问题
我们这儿是比较悲惨的 我扩容办了好多天 最后电业局工程公司想给我换了电流互感器 电业局计量科还要不让最后再听一次电 才改了互感器