爱疯4 发表于 2012-6-21 22:54:38

咨询工厂防止‘晃电’的好方式及各种方式的优劣处

咨询工厂防止‘晃电’的好方式及各种方式的优劣处
哪位大侠比较熟悉点 指导下 谢谢啊

内芯里 发表于 2012-6-22 02:49:08

RE:咨询工厂防止‘晃电’的好方式及各种方式的优劣处

是想讨论如何从根本上解决和避免“晃电”, 还是想讨论在“晃电”的条件下设备如何能稳定的工作?
再请搂主明确“晃电”的定义。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 06:43:38

RE:咨询工厂防止‘晃电’的好方式及各种方式的优劣处

是想讨论如何从根本上解决和避免“晃电”, 还是想讨论在“晃电”的条件下设备如何能稳定的工作?
再请搂主明确“晃电”的定义。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 10:38:08

RE:咨询工厂防止‘晃电’的好方式及各种方式的优劣处

晃电:一般是指电网切除瞬时性故障造成的瞬间失压。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 14:32:38

RE:咨询工厂防止‘晃电’的好方式及各种方式的优劣处

好像没有什么特别有效的办法,到了夏季我们也是很郁闷,一有雷雨天气我们就害怕,提前做好晃电的准备。http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

收费员 发表于 2012-6-22 18:27:08

RE:咨询工厂防止‘晃电’的好方式及各种方式的优劣处

晃电确实给装置带来很大的危险性,要预防时要根据各装置的特点进行,不能死搬教条哦!
1、由于装置晃电时间一般较短,有些机泵及时去起动不会对装置造成影响。
2、但有些会造成装置联锁停运、或造成超温、超压的机泵,我建议将备用泵开起来,一般情况下是双回路供电,晃电的时候两路全晃的机率较小,可最大限度地降低风险。
3、有些变频电机,还可以设定延时、晃电等参数,在晃电后能自动起动。
4、电器部分进行改进,我不是搞电的,所以不懂,但这方面是可以改进的
5、现在也出现专门的抗晃电的应用软件和方案,只是还没有普及,我们等待吧

誓言 发表于 2012-6-22 22:21:38

RE:咨询工厂防止‘晃电’的好方式及各种方式的优劣处

晃电:由于雷击、短路或其他原因造成电网短时电压波动或短时断电的现象俗语称“晃电