pk1234 发表于 2012-6-22 13:14:20

PD20G50AF电动机保护器电源在星三角降压启动中的案例

今日在项目调试过程中,遇到的一例故障问题,现在拿出来和大家共同探讨。

现场工况:22KW的罗茨风机,通风向水池中曝气。

故障描述:按下启动按钮,电动机星形启动两个接触器动作,同时延时继电器得电,15秒后延时继电器断电,电机星形启动的两个接触器同时断电,然后再按启动按钮不能重新启动。

故障分析:请大家讨论。




另附图纸

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

冰雨 发表于 2012-6-22 16:29:45

RE:PD20G50AF电动机保护器电源在星三角降压启动中的案例

楼主发的图形无效,打不开!!!。。。。。。。。。。。。

敌法师 发表于 2012-6-22 19:45:10

RE:PD20G50AF电动机保护器电源在星三角降压启动中的案例

不好意思图纸打不开 ,我重新截图,大家应该能看见了。
就是一个星角启动,星形不能转换到角型运转,在这个电路了用了一个新的设备,电机保护器的大家要注意了。(代替传统热继电器,以前没接触过)<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

誓言 发表于 2012-6-22 23:00:35

RE:PD20G50AF电动机保护器电源在星三角降压启动中的案例

你这个情况 我没想出来 建议找柜子成套厂家和电动机保护器厂家 电动机保护器每家都不一样的哦 不知道你用的那一家 我这儿用的那一家我有说明书 如果你的是深圳中电 我可以跟你共同研究
页: [1]