bdsds 发表于 2012-6-22 21:03:18

电气的同时使用系数

大家在进行电气设计的时候,对同时使用系数怎么看?按照规范打出来的同时使用系数,往往在工厂运行的电流只有设计电流的1/6左右。我扔个砖头希望大家就这个方面介绍下经验:
1、工厂流水线作业,一般考虑所有设备都开,但是国家规范取的同时系数比较高为0.9左右,(参考照明灯具的取法)这个是否合理,一般的话我们灯具肯定是全开的,即便坏了的话,也会马上换的。
2、设备的功率不一定为设备的标准功率:象复印机,预热的时候功率为1.5Kw,工作的时候却没有这么大。这个我们用那个系数来考虑掉。

守分安常 发表于 2012-6-22 22:21:28

RE:电气的同时使用系数

你可以找一本工厂供电类的书籍中有关供电的利用系数和需用系数内容查阅一下就可以知道了。

黄昏了 发表于 2012-6-22 23:39:38

RE:电气的同时使用系数

根据实际经验一般取0.7的系数,由于各用电电器很少全运行,得看使用频率来看,理论计算按0.7也可以的。

收费员 发表于 2012-6-23 00:57:48

RE:电气的同时使用系数

<div class="quote">liuiiiii 发表于 2012-5-29 13:42 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
根据实际经验一般取0.7的系数,由于各用电电器很少全运行,得看使用频率来看,理论计算按0.7也可以的。
页: [1]
查看完整版本: 电气的同时使用系数