ADJF 发表于 2012-6-22 19:45:07

关于电厂冷却塔防雷均压环的设置请教

现在在做电厂冷却塔的防雷设计,塔高约150米,需要做防侧击,但不知道均压环如何设置,多少米设置一个?我看过别人设计的是每升高30米设置一圈均压环,但规范中是要求6米啊?到底如何确定呢,请高手指点。

冰雨 发表于 2012-6-22 21:03:17

RE:关于电厂冷却塔防雷均压环的设置请教

怎么没人回答啊,大家都说说啊,讨论一下嘛

liion 发表于 2012-6-22 22:21:27

RE:关于电厂冷却塔防雷均压环的设置请教

建议按规范来设计,规范中规定:
当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施:

1.从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;

2.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。

青春岁月 发表于 2012-6-22 23:39:37

RE:关于电厂冷却塔防雷均压环的设置请教

<div class="quote">jennifer12580 发表于 2012-5-25 14:32 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
建议按规范来设计,规范中规定:
当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施:

notebook 发表于 2012-6-23 00:57:47

RE:关于电厂冷却塔防雷均压环的设置请教

是的,三类防雷建筑防侧击确实没有明确规定多少米设置均压环避雷带。具体应该设置多少米我就不清楚了。。。
页: [1]
查看完整版本: 关于电厂冷却塔防雷均压环的设置请教