朋友的心 发表于 2012-6-22 15:49:51

大型工厂开始供电的供电顺序

以前我们公司设备比较陈旧,如果停电的话,开始送电的话,需要调度中心根据操作手册要求变压器按照顺序启动。而且低压柜的启动也只能按顺序依次进行。请问现在工厂中有没有好的办法减少这种启动的劳动量。

黄昏了 发表于 2012-6-22 18:26:11

RE:大型工厂开始供电的供电顺序

有可能你们的设备接线就是按顺序启动的方式连接的,那么启动时肯定就得顺序启动了 。。。。。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 21:02:31

RE:大型工厂开始供电的供电顺序

没有捷径。不管新老供电方式,送电顺序都必须是先高压、后低压顺序进行(操作电源例外)。如果先低压、后高压极易发生事故,绝对禁止这种方式操作。与工作量无关。

shirley 发表于 2012-6-22 23:38:51

RE:大型工厂开始供电的供电顺序

对于大型企业来说,送电工作是一项非常严肃的工作,要严格按照规程来做,首先要求符合上级电源对本级运行方式和负荷的控制要求,不能乱了方式,同时由于多台设备同时送电,可能因激磁涌流等造成电流过大引起上级继电保护装置动作,因此顺序操作是必须的。当然随着设备自动化程度的提高和保护装置的先进性的保证,加上上级电网的容量等规模的扩大,优化送电流程是肯定可行的,但是一定要依据规程来做,才能确保万无一失。
页: [1]