一起密集型母线短路故障分析
前不久,公司内部一低压配电系统的变压器配出母线发生了一起密集型母线短路故障故障,造成现场了现场大部分负载跳车,装置生产受到了一定影响,请各位海友一起来分析!<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
RE:一起密集型母线短路故障分析
我们厂还没有遇到过,单据个人的初步见解,觉得有没有可能是铜排之间的绝缘距离不够,铜排连接处过热,造成热击穿放电短路故障RE:一起密集型母线短路故障分析
一般母排上应该套热缩管 应该不是绝缘不够引起 个人猜测可能是 长期空气湿度大 导致瓷枕处长时间产生电弧 瓷枕外层已附着铜膜 长期积累 导致短路 产生短路电弧 从而使镀锌层气化引起大范围短路造成 也可能掉入固定螺丝等异物造成
页:
[1]