如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
变压器离我们办公楼有600米距离,用4*35的铠装铜电缆,空调不用试量电压有215V,空调开起后只有205V,怎么电压损失这么大啊RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
原因就是距离太远,导线线径小,导线压降太大。可以考虑更换加大线径或并联再加一根电缆(投资大些)。另一种方法就是加一个调压器提升电压(浪费电能)。RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
试下就地增容看看.论坛说我写的字不够,实在没什么可说的RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
空调负荷太大,增大电缆线径RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
不能单看电缆的粗细,主要看实际的运行负荷,从你反映的数据来看,电缆的负荷不小,建议不要单纯调压,应另铺设一根电缆或者将现有电缆更换为更合理的界面的电缆,具体供电电压,要根据实际系统的构成统一考虑。RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
单独拉一根动力电缆为空调设备供电,照明或者办公与动力用电分开。RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
单独拉一根动力电缆为空调设备供电,照明或者办公与动力用电分开。RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
<div class="quote">czywqa 发表于 2012-3-3 10:29 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />原因就是距离太远,导线线径小,导线压降太大。可以考虑更换加大线径或并联再加一根电缆(投资大些)。另一 ...
RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
<div class="quote">fstiger 发表于 2012-5-18 04:01 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />另一种方法就是加一个调压器提升电压(浪费电能)。
以前没听说过调压器,请问调压器是不是类似变压器, ...
RE:如何解决空调处电压低问题,空调一运行就少十几伏啊
<div class="quote">czywqa 发表于 2012-5-18 09:41 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />调压器有手动控制的调压变压器,如果电源端电压高时,可采用高压输入低压输出。通过调整满足使用要求。如 ...
页:
[1]