森德罗斯 发表于 2012-6-22 16:28:26

关于引下线电气连接方式的问题

公司新建一个项目,主装置区位钢框架结构,三层的几个换热器防雷接地引下线采用的是25*4的扁钢
但连接的时候为了检修方便在扁钢和设备底座上打了个孔,用螺栓连接,不知道这样符不符合要求
我查了下规范也没有查到具体的要求
有点担心接触面积是不是够

notebook 发表于 2012-6-22 18:25:41

RE:关于引下线电气连接方式的问题

这样没问题………………………………………………………………………………

liion 发表于 2012-6-22 20:22:56

RE:关于引下线电气连接方式的问题

首先需确认设备底座是否接地和设备接地是否合格。防雷接地装置最好直接连接接地装置上。

誓言 发表于 2012-6-22 22:20:11

RE:关于引下线电气连接方式的问题

能不能具体点说呢,比如允许螺栓连接的话,螺栓的粗细有没有要求,不允许的话依据是什么
我看石油化工装置防雷设计规范6.2.1上说引下线宜采用焊接、夹接、卷边压接、螺钉或螺栓等连接,保证金属各部件保持良好的电器连接
但没有提到螺栓的粗细啊

不掉眼泪 发表于 2012-6-23 00:17:26

RE:关于引下线电气连接方式的问题

这个有标准图集的。CD90B4-88静电接地图集,

有点老,可能不太好找。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
页: [1]
查看完整版本: 关于引下线电气连接方式的问题