发表于 2012-6-22 16:28:23
关于软启动器的故障
我昨天遇到一个关于ABB软起的疑问,软起带的是台55KW的泵,这段时间经常出现同一个故障:旁路接触器不吸呵。请专业人帮忙分析下是什么原因造成的!谢谢
守分安常
发表于 2012-6-22 19:43:48
RE:关于软启动器的故障
检查一下辅助触点是不是有松动了,或者是触点的联动杆是不是缺角或者断了,接线也检查一下
不掉眼泪
发表于 2012-6-22 22:59:13
RE:关于软启动器的故障
建议楼主检查软启动全压启动信号节点是否在软启动器全压后完全闭合或岛通。
2、检查旁路接触器控制线路是否正确,可以通过强制吸合作实验。