电缆桥架可不可以在燃气管道上吊装?
如题,煤气密度0.45,比空气轻,常压管道。因安装位置受限,现场最好吊装。
RE:电缆桥架可不可以在燃气管道上吊装?
电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。若吊装时,离桥架的距离不应小于0.5m。
RE:电缆桥架可不可以在燃气管道上吊装?
我现在的问题不是这个,关键是能不能在管道上吊装?
RE:电缆桥架可不可以在燃气管道上吊装?
可以吧,间距满足要求就行了。。。。。。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
RE:电缆桥架可不可以在燃气管道上吊装?
依据国标 《GB50217-2007 电力工程电缆设计规范》5.1.8抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆,除应符合本规范第3.6.6 条~第3.6.9 条的规定外,
当需要时可采取下列措施:
1 与电力电缆并行敷设时相互间距,在可能范围内宜远离;对电压高、电流大的电力电缆间距宜更远。
2 敷设于配电装置内的控制和信号电缆,与耦合电容器或电容式电压互感、避雷器或避雷针接地处的距离,
宜在可能范围内远离。
3 沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线,也可将电缆敷设于钢制管或盒中。
5.1.9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得布置热力管道,严禁有易燃气体或易燃
液体的管道穿越。
5.1.10 爆炸性气体危险场所敷设电缆,应符合下列规定:
1 在可能范围应保证电缆距爆炸释放源较远,敷设在爆炸危险较小的场所。并应符合下列规定:
1)易燃气体比空气重时,电缆应埋地或在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒
中等机械性保护。
2)易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂。2 电缆在空气中沿输送易燃气体的管道敷设时,应配置在危险程度较低的管道一侧,并应符合下列规定:
1)易燃气体比空气重时,电缆宜配置在管道上方。
2)易燃气体比空气轻时,电缆宜配置在管道下方。
3 电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处,应采用非燃性材料严密堵塞。
4 电缆线路中不应有接头;如采用接头时,必须具有防爆性。
RE:电缆桥架可不可以在燃气管道上吊装?
根据国标 《GB 50058-92 爆炸和火灾危害环境电力装置设计规范》第2.5.8条爆炸性气体环境电气线路的设计和安装应符合下列要求
一、电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设
1、当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高处敷设或直接埋地;架空敷设时,宜采用电缆桥架;电缆沟敷设时,沟内应充砂并宜设置排水措施。
2、当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处敷设或电缆沟敷设
3、电气线路宜在有爆炸危险的建构筑物的墙外敷设
二、敷设电气线路的沟道电缆或钢管,所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞应采用非燃性材料严密堵塞
三、当电气线路沿输送易燃气体或液体的管道栈桥敷设时,应符合下列要求
1、沿危险程度较低的管道一侧
2、当易燃物质比空气重时,在管道上方;比空气轻时,在管道的下方。
上面两个规范非常清楚说明了这一点。
RE:电缆桥架可不可以在燃气管道上吊装?
我感觉大家可能误解楼主的意思了,我理解下,楼主说对不对:是不是想做个悬吊支架,以燃气管道做支点,悬挂电缆桥架?我认为可以的,其实不用焊接的,可以用螺栓连接挂在上面,当然了,我建议你找设计院核算下管道的承受能力RE:电缆桥架可不可以在燃气管道上吊装?
楼上的几位解释不敢苟同啊!从设计角度,电缆桥架的吊架肯定不能以燃气管道作为支点,而应考虑以燃气管道的支架共同作为燃气管道和电缆桥架的支架,当然在设计时电气专业将电缆桥架的载荷提供给结构专业统一设计即可!
RE:电缆桥架可不可以在燃气管道上吊装?
<div class="quote">qhwangyz 发表于 2012-5-6 09:59 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />楼上的几位解释不敢苟同啊!
从设计角度,电缆桥架的吊架肯定不能以燃气管道作为支点,而应考虑以燃气管道 ...
RE:电缆桥架可不可以在燃气管道上吊装?
当然不行!安规怎么学的!!!!!!!!!!!
页:
[1]
2