adflaj 发表于 2012-6-22 14:30:03

电源转换开关选型

现有一台配备45KW电机功率的泵,由于生产需要,又增添了一台45KW的备用泵,由于从配电室到泵的安装地,距离较远,不打算再重新放电缆,所以两台泵想共用一根电缆,想通过一个转换开关来操作,试问,有满足这种功率要求的转换开关吗?什么型号?大概多少费用?

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 16:27:18

RE:电源转换开关选型

使用接触器选择最好四刀双置类开关应该也可以 不过很少这么用

liion 发表于 2012-6-22 18:24:33

RE:电源转换开关选型

为什么不在现场安装一个电源转换箱之类的装置,可以通过接触器远程控制并且做到机械、电气互锁来实现楼主所说的控制功能

内芯里 发表于 2012-6-22 20:21:48

RE:电源转换开关选型

双掷开关看似可以,但从工艺角度来说存在问题,泵在切换的时候并不是单纯的关掉一台,启动另一台,中间有一段时间(大概也就几分钟)是两台泵同时处于开启状态,45kW的电机不小了,如果是两台离心泵,问题还没什么,毕竟离心泵在开启的时候憋出口,功率较小,电流较小;如果是旋涡泵,可能会存在问题,尤其动力线设计时是单台,裕量肯定不大。

工控人 发表于 2012-6-22 22:19:03

RE:电源转换开关选型

<div class="quote">玄之又玄 发表于 2012-4-16 08:42 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
双掷开关看似可以,但从工艺角度来说存在问题,泵在切换的时候并不是单纯的关掉一台,启动另一台,中间有一 ...

苹果粉儿 发表于 2012-6-23 00:16:18

RE:电源转换开关选型

那位能指点一下,临电工地用什么开关最好,一级配电箱。谢谢