用于管道防静电连接线用能不能用6平方毫米单股电线?
用于管道防静电连接线用能不能用6平方毫米单股电线?是单股RE:用于管道防静电连接线用能不能用6平方毫米单股电线?
从理论上是可以的,但不符合接地规范,应该用6平方毫米多股铜芯电缆。RE:用于管道防静电连接线用能不能用6平方毫米单股电线?
<div class="quote">恒源高工168 发表于 2012-4-26 09:19 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />从理论上是可以的,但不符合接地规范,应该用6平方毫米多股铜芯电缆。
RE:用于管道防静电连接线用能不能用6平方毫米单股电线?
单股铜线做接地时有可能产生接触不好的现象。所以必须采用多股铜编织线。RE:用于管道防静电连接线用能不能用6平方毫米单股电线?
单股铜线做接地时有可能产生接触不好的现象。所以必须采用多股铜编织线。碰到过监理要求多股的话必须二次焊接,所以采用多股铜编织线是最好的。
RE:用于管道防静电连接线用能不能用6平方毫米单股电线?
依据《SH 3097-2000 石油化工企业静电接地设计规范》第3.5.1条款,静电接地支线和连接线,应采用具有足够机械强度、耐腐蚀性和不易断线的多股金属线或金属体。RE:用于管道防静电连接线用能不能用6平方毫米单股电线?
同意6楼说法。