艾丝凡 发表于 2012-6-22 16:27:03

关于电缆敷设及选型

什么情况下要用22型的电缆?
穿管敷设是不是就不用22型电缆了?
电缆沟敷设要用22型电缆吗?
直埋敷设要充沙吗?电缆沟敷设要充沙吗?穿管敷设呢?
这些敷设方式我好混,搞不清。。。

黄昏了 发表于 2012-6-22 18:24:18

RE:关于电缆敷设及选型

所谓22型也就是铠装电缆,一般用于直埋方式敷设,另外在防爆场所、高层建筑的竖井内也经常使用。

安师大 发表于 2012-6-22 20:21:33

RE:关于电缆敷设及选型

直埋电缆要采用22型的,穿管、电缆沟的就不用22型的;直埋电缆敷设方式通常说就是铺沙盖砖,标准图集都有做法。电缆沟充沙,一般是指防爆区域内,易燃易爆介质比空气中时,电缆沟要充沙,防止易燃易爆介质在电缆沟内聚积。

liion 发表于 2012-6-22 22:18:48

RE:关于电缆敷设及选型

因为没有给出具体的用电设备而无法确定使用公式...原因是单相功率和3相是不同的!!!!!!
有2中情况
《1》当用电设备是普通交流用电设备.既一火一零双线制 计算公式如下:
P=U*I=800KWU=380V 线路长度设为300M[考虑到线路产生的压降应具体分析]
I=P/U=2105.2623A 按每平方毫米6A[长时工作电流过大会产生热量]考虑计算
截面S=350.877平方毫米 火线用截面350平方毫米零线用100平方毫米
---可以用120平方4芯铜芯塑料阻燃电缆[其中3芯都作火线有360平方毫米.零线要100的够用]
《2》当用电设备是3相电动机或者其他3相负载时计算公式如下:
P=根号3*U线*I线*功率因数=800KW[根号3=1.732,U线=380,功率因数=0.7]
I线=P/根号3*U线*功率因数=800000/1.732*380*0.7=1216.2A
按每平方毫米6A计算截面S=202.7平方毫米(每相)
---可以选用200平方毫米4芯铜芯塑料阻燃电缆1根作为主电源电缆