桑格花 发表于 2012-6-22 18:24:13

变频器对电网的损害

变频器有很好的调节性能,但是我们厂的电气工程师认为变频器对电网有损害,他会反向输送谐波,降低电网供电质量。
具体是怎么回事,有人能给讲讲吗?

内芯里 发表于 2012-6-22 20:21:28

RE:变频器对电网的损害

变频器中有晶闸管等限流装置,会产生谐波。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 22:18:43

RE:变频器对电网的损害

从变频器的进线上用钳形表测一下电流就知道了,用钳形表测出来的值和变频器上的实际电流相差很大。说明有高次谐波反向送回电网,有高次谐波的存在使进变频器电源的频率有变化,所以用钳形表、电流互感器等测出来的电流很小,严重失真。因为一般的钳形表、电流互感器是按照50HZ的标准设计的,最高7次的高次谐波的存在使钳形表测量不出真实的电流值。

小空分 发表于 2012-6-23 00:15:58

RE:变频器对电网的损害

变频器的干扰源主要有:
1)输入电流:输入电流为非正弦波,它具有非常丰富的高次谐波成分,它的干扰方式主要有(1)使网络电压发生畸变;(2)频率较高的谐波电流具有电磁辐射能力。
2)输出电压:输出电压是经过正弦脉宽调制的高频脉冲序列,它主要通过线路的分布电容窜入其他线路产生干扰。
3)输出电流:输出电流具有频率很高的高次谐波成分,故电磁辐射的能量较大。
变频器干扰信号的传播途径主要有四种: 1)线路传播:( 1) 通过电源线路传播;(2)通过地线传播 2)电磁波传播 3)电磁感应传播4)静电感应传播
线路传播往往是主要的干扰途径,防止的主要方法是:1)对于大容量电子仪器设备的干扰防止,一般在变频器的输入侧接入交流电抗器;2)对于小容量电子仪器可以采用加入滤波电路和加入隔离变压器的方法;3)正确接地:正确的接地方法是每个设备都单独接地。如果把各种电子设备的地线连接到一起后再接地,地线为相互间传播干扰信号提供了途径,是错误的接法。
页: [1]
查看完整版本: 变频器对电网的损害