电力系统一次接线图中地刀、隔离开关和断路器三者的位置
电力一次(220kV系统)系统图中,一般来说是不是这样的:
①每个断路器两侧都有隔离开关,
②每个断路器和隔离开关两侧都应该有地刀。(母线侧隔离开关除外)
我的理解对不对?
这个夏天
发表于 2012-6-22 22:18:24
RE:电力系统一次接线图中地刀、隔离开关和断路器三者的位置
因该是隔离开关在先、地刀在中(接地刀有上接地和下接地)、断路器在后。因为停电次序是先关断路器、再拉隔离开关、合接地刀。