森德罗斯 发表于 2012-6-22 15:47:13

关于无人值守变电所的停电时间

请问各位,你们厂子里的10kV(6kV)进线的小变配电所,一般是采用无人值守还是有人值守啊,如果是采用无人值守操作的话,在计算直流电源蓄电池容量的时候,事故停电时间选用1h还是2h好呢?按照DL/T5044,无人值守的变电所应该为2h,它是考虑到无人值守很难立即处理,并且从发现事故到工作人员到现场的时间可能都会达到一小时,可是在工厂里,车间变配电所一般都是离总将比较近的,我感觉应该没有必要按照2h来考虑吧,请大家讨论批评!

私聊啊 发表于 2012-6-22 18:23:33

RE:关于无人值守变电所的停电时间

理论一个小时就可以,实际用应该还大于一个小时,设计有一定的余量,内部供电一定行,如停二小时外,也是大问题了。

乖乖女 发表于 2012-6-22 20:59:53

RE:关于无人值守变电所的停电时间

谢谢指点,设计时肯定会有一定余量的,只是认为一小时就足够了

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 23:36:13

RE:关于无人值守变电所的停电时间

一:设计的时候要有余量二:电池长时间充放电容量会降低