火姐 发表于 2012-6-22 08:37:13

防爆区使用的照明灯防爆等级

我们厂VCM--合成转换装置(乙炔与氯化氢合成),设计院设计的照明灯防爆等级为BT4是否符合,谢谢解答

pisen 发表于 2012-6-22 10:34:28

RE:防爆区使用的照明灯防爆等级

如果你感到不放心,你可以要求设计单位提供设计依据,他会给你出具的。

黄昏了 发表于 2012-6-22 12:31:43

RE:防爆区使用的照明灯防爆等级

ExdⅡBT4防爆产品为可用于ⅡB类气体的一区二区,设备表面温度不超过135度的本质安全型防爆电气产品。应该是合适的。

安师大 发表于 2012-6-22 14:28:58

RE:防爆区使用的照明灯防爆等级

<div class="quote">qidianjia 发表于 2012-2-26 09:25 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
ExdⅡBT4防爆产品为可用于ⅡB类气体的一区二区,设备表面温度不超过135度的本质安全型防爆电气产品。应该是 ...

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 16:26:13

RE:防爆区使用的照明灯防爆等级

查查防爆等级手册,对对你的工厂是否符合。

工控人 发表于 2012-6-22 18:23:28

RE:防爆区使用的照明灯防爆等级

不可以的~乙炔属于C级气体,应该用Ⅱc的电气设备T4代表的是气体自然温度在135~~200度之间

shirley 发表于 2012-6-22 20:20:43

RE:防爆区使用的照明灯防爆等级

防爆类型也没写清楚:隔爆是D 增安是E本安是i正压是P油浸是o 充沙是q浇封型是M还有N型

收费员 发表于 2012-6-22 22:17:59

RE:防爆区使用的照明灯防爆等级

<div class="quote">amson 发表于 2012-2-27 09:17 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
不可以的~乙炔属于C级气体,应该用Ⅱc的电气设备T4代表的是气体自然温度在135~~200度之间

乖乖女 发表于 2012-6-23 00:15:14

RE:防爆区使用的照明灯防爆等级

这要看你得释放源是什么,如果真是乙炔的话,还真不符合国标。