女女吧 发表于 2012-6-22 12:31:41

6kV配电系统中母线代号疑问

上图为某工厂供电系统中,6kV系统母线,其中74-SB-02A段中,74为工厂单元编号,SB应该表示母线,电力系统中母线的英文为BUS,请问为什么用SB表示?
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

内芯里 发表于 2012-6-22 17:05:16

RE:6kV配电系统中母线代号疑问

国标GB7159-87中规定母线代号是M,那个SB应该是别的含义吧!

忧伤世界 发表于 2012-6-22 21:38:51

RE:6kV配电系统中母线代号疑问

开关箱的意思