NHBV3X2.5这样的电缆能和动力电缆走同一桥架,还是单独走穿线管?
NH-BV-3X2.5这样的电缆能和动力电缆走同一桥架,还是单独走穿线管?NH-BV-3X2.5是用于消防照明,还有车间照明电缆ZR-BV-3X2.5电缆能和动力电缆走同一桥架?RE:NHBV3X2.5这样的电缆能和动力电缆走同一桥架,还是单独走穿线管?
根据火灾自动报警系统设计规范 GB50116-9810.2.2消防控制、通信和警报线路的穿线导管,一般要求敷设在非燃烧体的结构层内(主要指混凝土层内).....单独走线穿管 明敷时采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
RE:NHBV3X2.5这样的电缆能和动力电缆走同一桥架,还是单独走穿线管?
作为照明电缆可以与电源电缆同走一个桥架,但最好不要挨在一起。ZR的意思是阻燃;nh的意思是耐火。满足敷设电缆环境的要求。