疏水泵电动机跳车

疏水泵运行了很久了,今天电机跳车,停车检查,轴也不串,对中也无问题,盘车很轻松,重新启动,可没有多大一会,电动机又跳了,检查发现电机电流超过额定值,不知什么原因?

不着边际 发表于 2012-6-21 15:01:40

RE:疏水泵电动机跳车

看电机绝缘有没有问题,然后检查运行中的泵的负荷!~

忧伤世界 发表于 2012-6-21 18:56:10

RE:疏水泵电动机跳车

电机跳车后检查电机温升正常否?运行时用钳形电流表测量电流是否与保护一样?按照这个思路查询下去!

守分安常 发表于 2012-6-21 22:50:40

RE:疏水泵电动机跳车

如楼上所说,还可以测一下三相电流是否平衡?也就是说判断是否匝间短路。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 02:45:10

RE:疏水泵电动机跳车

<div class="quote">czywqa 发表于 2012-4-18 18:43 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
如楼上所说,还可以测一下三相电流是否平衡?也就是说判断是否匝间短路。

青春岁月 发表于 2012-6-22 06:39:40

RE:疏水泵电动机跳车

好像没人去关心下热保护是不是不好了,注意力多集中到泵上了

冰雨 发表于 2012-6-22 10:34:10

RE:疏水泵电动机跳车

检查发现电机电流超过额定值,空试三相电流平衡,空载电流大约30%,正常,电动机绝缘也没用问题,不应是过热保护的问题!

生死谍恋 发表于 2012-6-22 14:28:40

RE:疏水泵电动机跳车

建议楼主:
1、检查电机的温升,是否正常
2、检查电机的绝缘电阻是否正常;
3、工艺控制是否正常,有无瞬间大流量的现象
4、检查电机的启动装置的保护整定值及启动装置是否完好,正常。

工控人 发表于 2012-6-22 18:23:10

RE:疏水泵电动机跳车

将疏水泵拆解了,原来是一个没有想到的小问题,叶轮的锁紧螺母松动,停车盘车没有问题,但一启动泵,由于压力的作用,叶轮向进水口端串,与前端盖直接摩擦,电动机电流增大跳车。

running 发表于 2012-6-22 22:17:40

RE:疏水泵电动机跳车