不说再见 发表于 2012-6-21 22:50:16

单心120mm2平方电缆可以承受多少电流

各位:单心120mm2平方电缆可以承受多少电流。我这里有台200KW冰山机组。放了120MM2电缆3根。厂家人员过来要求更换到180mm2电缆。有这个必要吗?夏天我们这里温度30左右。温度有那么重要吗?我电缆是直接放在桥架里面,没有穿管子的,

这个夏天 发表于 2012-6-22 03:23:51

RE:单心120mm2平方电缆可以承受多少电流

急看。急看。急看。有没有可以解释一下的http://bbs.gkzj.kongfen.cc/,怎么都没有人了。什么时候才可以看到这条信息。哎呀。真是得为

shirley 发表于 2012-6-22 07:57:26

RE:单心120mm2平方电缆可以承受多少电流

如果是铝芯的可承受约216A的电流,若为铜芯的可承受约270A的电流。电缆所承受的电流与温度和穿管是有关系的。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 12:31:01

RE:单心120mm2平方电缆可以承受多少电流

如果是铝芯的可承受约230A左右电流,若为铜芯的可承受约300A左右电流。选用150可满足

青春岁月 发表于 2012-6-22 17:04:36

RE:单心120mm2平方电缆可以承受多少电流

一般上百的电缆安2个电流算,不知到你的设备是高压(10KV)还是低压(380V)

伊势丹 发表于 2012-6-22 21:38:11

RE:单心120mm2平方电缆可以承受多少电流

理论上如果让设计院设计 120的铜芯电缆载流量也就在270左右 还要看是否为国标的线但是实际使用中 如果是梯式桥架安装的 个人认为够用 因为设计院一般提高两个规格
页: [1]