电机电缆选择3 芯还是4芯??
<div class="quote">qhwangyz 发表于 2012-4-11 08:23 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />这位海友,依据国家规范,三芯或四芯均可以使用,这个不用置疑。但存在的问题是,你的项目设计规范明确了采 ...
RE:电机电缆选择3 芯还是4芯??
这位海友,石化装置的电缆铠装层一定不能作为TN-S系统的接地线。关于TN-S系统的介绍有专门的规范,请参照国标《GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求》;
另外,关于接地系统理论可简单学习一下我附上的王厚余论文(国内电气设计接地专家)关于《低压配电系统的接地》。
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
RE:电机电缆选择3 芯还是4芯??
王厚余论文(国内电气设计接地专家)关于《低压配电系统的接地》。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
RE:电机电缆选择3 芯还是4芯??
选用4芯电缆,电机壳体要接零,所以必须选择4芯RE:电机电缆选择3 芯还是4芯??
<div class="quote">jhfeng3505 发表于 2012-4-8 09:42 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />还有根据 94D801 爆炸和火灾危险环境电气线路和电气设备安装 21页 电机也是选择3芯电缆 ,上面说选择4芯电缆 ...
RE:电机电缆选择3 芯还是4芯??
<div class="quote">qhwangyz 发表于 2012-4-15 11:36 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />王厚余论文(国内电气设计接地专家)关于《低压配电系统的接地》。
RE:电机电缆选择3 芯还是4芯??
电气专家王厚余精华--接地接零资料<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册