简单的电机启停控制回路需要几根电缆到现场,设计院做的是四芯的对吗
简单的电机启停控制回路需要几根电缆到现场,设计院做的是四芯的对吗,我认为三芯的就够了RE:简单的电机启停控制回路需要几根电缆到现场,设计院做的是四芯的对吗
应该是四芯的,没错,不要选三芯的,别给自己找麻烦。RE:简单的电机启停控制回路需要几根电缆到现场,设计院做的是四芯的对吗
三芯的就够了,四芯就空一根。 http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:简单的电机启停控制回路需要几根电缆到现场,设计院做的是四芯的对吗
我们这一般的起停按钮都三芯的,一启动,一停止,一共公共。RE:简单的电机启停控制回路需要几根电缆到现场,设计院做的是四芯的对吗
<div class="quote">myhx1668 发表于 2012-3-7 19:13 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />应该是四芯的,没错,不要选三芯的,别给自己找麻烦。
RE:简单的电机启停控制回路需要几根电缆到现场,设计院做的是四芯的对吗
<div class="quote">dyhh_6688 发表于 2012-3-8 08:08 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />能解释下吗:?接线时有根线不是可以共用吗?共用会有什么问题吗
RE:简单的电机启停控制回路需要几根电缆到现场,设计院做的是四芯的对吗
这只是接线方式的不同而已,控制原理没有什么变化,多出的一芯线应该是自锁线。RE:简单的电机启停控制回路需要几根电缆到现场,设计院做的是四芯的对吗
常规做法。多一根线目的是作为备用,一旦在用的那一根线出现故障马上可以改接线。RE:简单的电机启停控制回路需要几根电缆到现场,设计院做的是四芯的对吗
<div class="quote">czywqa 发表于 2012-3-9 10:23 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />常规做法。多一根线目的是作为备用,一旦在用的那一根线出现故障马上可以改接线。
RE:简单的电机启停控制回路需要几根电缆到现场,设计院做的是四芯的对吗
电机启动停止最低需要3根线(起动、保持、停止),还有一种接法使用4根线(比如远控)。一般再设计控制电缆时都留有一定的余量(如:要用7芯,选10芯),在控制电缆敷设时,由于较细容易损伤,还有接线变更等原因。
页:
[1]
2