配电柜到电机的电缆都用4芯是吧?
配电柜到电机的电缆都用4芯是吧?其中一芯接配电柜的PE线对吧?RE:配电柜到电机的电缆都用4芯是吧?
到电机的电源缆一般情况下都是4芯的,三根电源线,一根接地;RE:配电柜到电机的电缆都用4芯是吧?
看变压器中心点接地情况 有三线的电机现场接地有四线的 其中一棵为零线的 为现场接零也有其中一棵为地线的接到配电柜的地线这面RE:配电柜到电机的电缆都用4芯是吧?
<div class="quote">huabin1982220 发表于 2012-3-29 14:50 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />看变压器中心点接地情况 有三线的电机现场接地有四线的 其中一棵为零线的 为现场接零也有其中一棵为地 ...
RE:配电柜到电机的电缆都用4芯是吧?
看你配电系统接地的形式,电机三角形接法,如果是TN系统,一般放4芯,如果是TT系统,放三芯就行了,现场电机外露部分直接接地RE:配电柜到电机的电缆都用4芯是吧?
<div class="quote">rywind 发表于 2012-3-30 09:01 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />看你配电系统接地的形式,电机三角形接法,如果是TN系统,一般放4芯,如果是TT系统,放三芯就行了,现场电机 ...