请教高手!UPS 电源更换电池红色指示灯报警
用的是APC UPS 电源,型号:SURT10,000UXICH今天已经把电池换了,但“Replace Battery(更换电池)”红色指示灯仍一直亮,不知什么问题,按说明书“如果电池未能通过自检,UPS会发出短促的“嘟”声,持续1分钟, 更换电池指示灯会同时亮。如果更换电池指示灯闪烁,表示电池的连接被断开了。UPS每隔5小时将重复警报一次。这时应检查电池组是否已正确连接。如果已正确连接,则在对电池充电24小时后进行自检,以确定是否需要更换电池。如果电池通过自检,警报会停止。”现在的问题是:是否要到24h才会停止报警,还是有什么问题。。
RE:请教高手!UPS 电源更换电池红色指示灯报警
检查一下电池间的连接线是否有误或断开?另外看看电池(或个别电池)正、负极有没有接反?如果确实没有问题的话,那就等24H后再看看情况了!RE:请教高手!UPS 电源更换电池红色指示灯报警
昨天更换电池后已将UPS充电24小时。通常UOS运行自检,更换电源指示灯应该灭掉了。但“更换电源”指示灯仍一直量,并隔5h报警一次,电池容量显示:“已满”测两组电池电压分别是218.1V;和219.8V 。可以“关掉UPS,重新启动自检”但目前在生产,不能停电,无法验证!唉!急!
RE:请教高手!UPS 电源更换电池红色指示灯报警
咨询厂家,找他!RE:请教高手!UPS 电源更换电池红色指示灯报警
换了个别的 还是全部?切到旁路维护一下RE:请教高手!UPS 电源更换电池红色指示灯报警
<div class="quote">nmgsbl 发表于 2012-3-11 11:41 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />换了个别的 还是全部?切到旁路维护一下
RE:请教高手!UPS 电源更换电池红色指示灯报警
过了两周,APC UPS 电源,(更换电池)红色指示灯自己熄了,也没有停电,终于自检通过了!RE:请教高手!UPS 电源更换电池红色指示灯报警
为什么呢?为什么可以通过质检了呢?感觉还是UPS有问题啊?RE:请教高手!UPS 电源更换电池红色指示灯报警
<div class="quote">煎饼果子 发表于 2012-3-28 09:45 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />为什么呢?为什么可以通过质检了呢?感觉还是UPS有问题啊?
页: