低压配电房问题,,,求解答
如题,大小为28平方米(4×7m)的配电房,门的设置是一个还是两个?低压的,车间用配电房。RE:低压配电房问题,,,求解答
配电室长度超过7m时 应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。你这个7M是净距吗?RE:低压配电房问题,,,求解答
<div class="quote">375917154 发表于 2012-3-6 09:40 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />配电室长度超过7m时 应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。你这个7M是净距吗?
RE:低压配电房问题,,,求解答
按照规范要求,就像楼上所说,距离大于7米要求开两个门的RE:低压配电房问题,,,求解答
两个门按照规范要求距离大于7米并宜布置在配电室的两端RE:低压配电房问题,,,求解答
GB 50053-94 10kV及以下变电所设计规范中提出:配电装置的长度大于6m 时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m 时,尚应增加出口。GB 50054-2011 低压配电设计规范4.3.2中要求:配电室长度超过7m时,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。
依据以上两规范要求,应该为两个出口比较合适。
RE:低压配电房问题,,,求解答
偶是来学习的,谢谢前辈们的指导啊!!!!RE:低压配电房问题,,,求解答
那就设两个吧,放在配电室两端。。。。。。。。
页:
[1]