搞基唧 发表于 2012-6-22 14:26:15

高压柜是否需要装功率因数表

我这个工厂的配电房供电设计和安装都是供电局下属单位做的,变压器以及高低压柜都是我们自己采购的!我们工厂的负责机电的问为什么高压柜中为什么没有功率因数表,他说一般要装在PT柜中,不装的供电局会罚款!由于图纸设计中没有显示功率因数表,我问过设计院了,他们回答说功率因数表一般不会在图纸中显示。然后给柜子厂家打电话,他们说是根据图纸来定做的,高压柜里也没配这个东西。供电局来安装了计量表以及互感器,验收已经完成了,也正式送了电,他们也没提这个东西。我想问下,是否必须在高压柜中装功率因数表,我上网查了下,有的说不用装,有的说是现在计量表都是多功能的,上面能显示功率因数,到底怎么回事啊!

走到异地 发表于 2012-6-22 18:20:45

RE:高压柜是否需要装功率因数表

不须要单独安装功率因素表,通常供电局提供的电表中肯定会有功率因素显示.另外,也可以通过进线多功能表来查找。

安师大 发表于 2012-6-22 22:15:15

RE:高压柜是否需要装功率因数表

不用装,供电局安装的计量表(电表)上面都有显示的,你耐心地等待一会,数据是会切换的!