一般化工厂临时施工用电的需要系数选多少合适啊?
一般化工厂临时施工用电的需要系数选多少合适啊?我们现在施工用电加生活用电为550KW,这个需要系数选多少啊,用250KVA的变压器够用吗RE:一般化工厂临时施工用电的需要系数选多少合适啊?
说的太简单,需列个负荷清单。设备名称、容量大小、数量多少等。才可以估算一下。RE:一般化工厂临时施工用电的需要系数选多少合适啊?
关于临时用电变压器容量选择施工队提供的动力设备功率
序号 设备名称 额定功率 台数 总功率 备注
1 振动机 3 8 24
2 电焊机 10 6 60
3 塔吊 32 4 128
4 机器 3 24 72 钢筋棚(4个)
5 碰焊机 100 1 100 钢筋棚
6 滴灯(大) 3.5 12 42 计入生活用电
7
8
9
10 合计:384KW
施工队提供的动力设备功率
序号 设备名称 额定功率 台数 总功率 备注
1 蒸饭箱 9 2 18
2 开水箱 12 3 36
3 照明 10
4
5
6
7 合计:106KW
8
9
10 甲方办公用电 合计:60KW
Pe=K1P动力 K2P生活=0.6*384 0.4*166=230 66=296KW
临时变压器容量:S=Pe/cosφ=296/0.75=395KVA
变压器按90负荷:S=395/0.8=493KVA
RE:一般化工厂临时施工用电的需要系数选多少合适啊?
以上这样算法对吗请大家指教,单相设备怎么折算到三相设备里啊
RE:一般化工厂临时施工用电的需要系数选多少合适啊?
单相设备怎么折算到三相设备里?1、将三相设备的负荷折算到单相负荷;
2、均分单相负荷至三相,选择其中最大相单相负荷与三相负荷折算值相加,得到最大单相负荷;
3、取最大单相负荷的三倍为等效三相负荷。
依据楼主提供的初始负荷表,250KVA变压器容量偏小啦。具体计算不同负荷具有不同的需要系数,总之估算容量350KVA为合适,功率因数选择0.75不允许,需要在低压侧增加功率因数补偿达到0.9以上才可行。
RE:一般化工厂临时施工用电的需要系数选多少合适啊?
不好意思,刚刚打错了,应该选用350KVA以上为合理!