自发的 发表于 2012-6-22 10:31:42

一般化工厂临时施工用电的需要系数选多少合适啊?

一般化工厂临时施工用电的需要系数选多少合适啊?我们现在施工用电加生活用电为550KW,这个需要系数选多少啊,用250KVA的变压器够用吗

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 13:08:02

RE:一般化工厂临时施工用电的需要系数选多少合适啊?

说的太简单,需列个负荷清单。设备名称、容量大小、数量多少等。才可以估算一下。

冰雨 发表于 2012-6-22 15:44:22

RE:一般化工厂临时施工用电的需要系数选多少合适啊?

关于临时用电变压器容量选择                  
施工队提供的动力设备功率                  
序号    设备名称    额定功率    台数    总功率    备注
1    振动机    3    8    24   
2    电焊机    10    6    60   
3    塔吊    32    4    128   
4    机器    3    24    72    钢筋棚(4个)
5    碰焊机    100    1    100    钢筋棚
6    滴灯(大)    3.5    12    42    计入生活用电
7                  
8                  
9                  
10                  合计:384KW
施工队提供的动力设备功率                  
序号    设备名称    额定功率    台数    总功率    备注
1    蒸饭箱    9    2    18   
2    开水箱    12    3    36   
3    照明            10   
4                  
5                  
6                  
7                  合计:106KW
8                  
9                  
10    甲方办公用电                合计:60KW
                  
                  
                  
                  
                  
Pe=K1P动力 K2P生活=0.6*384 0.4*166=230 66=296KW                  
临时变压器容量:S=Pe/cosφ=296/0.75=395KVA                  
变压器按90负荷:S=395/0.8=493KVA

hurry 发表于 2012-6-22 18:20:42

RE:一般化工厂临时施工用电的需要系数选多少合适啊?

以上这样算法对吗
请大家指教,单相设备怎么折算到三相设备里啊

忧伤世界 发表于 2012-6-22 20:57:02

RE:一般化工厂临时施工用电的需要系数选多少合适啊?

单相设备怎么折算到三相设备里?
1、将三相设备的负荷折算到单相负荷;
2、均分单相负荷至三相,选择其中最大相单相负荷与三相负荷折算值相加,得到最大单相负荷;
3、取最大单相负荷的三倍为等效三相负荷。
依据楼主提供的初始负荷表,250KVA变压器容量偏小啦。具体计算不同负荷具有不同的需要系数,总之估算容量350KVA为合适,功率因数选择0.75不允许,需要在低压侧增加功率因数补偿达到0.9以上才可行。

running 发表于 2012-6-22 23:33:22

RE:一般化工厂临时施工用电的需要系数选多少合适啊?

不好意思,刚刚打错了,应该选用350KVA以上为合理!