设计院出的电气图纸如何审,有问题如何要求设计方变更?
比如设计院出电气图纸中,1配电系统图中设备装机容量统计不对,要设计院出变更吗2 图纸中说仓库电源线来自末个地方,而此地方却无电气柜子
3 设计说明统计的设备计算功率和配电系统图的计算功率不一致
4 电缆桥架、穿线管、电缆等数量不统计(如自己统计则工作量很大)
5 电缆桥架敷设图画的简单,比如桥架弯通,变径等图上都没表示出来
海友吗,你们碰到这样的设计院吗?你们是如何跟设计院沟通的吗?
RE:设计院出的电气图纸如何审,有问题如何要求设计方变更?
1 2 3需要设计院出表更说明,4 5就是设计院统计了,你还要重新统计,更加现场施工需要!设计院统计的非常笼统...RE:设计院出的电气图纸如何审,有问题如何要求设计方变更?
照明配电柜备用回路功率统计在设备总功率,这需要吗?RE:设计院出的电气图纸如何审,有问题如何要求设计方变更?
如果设计计算容量误差太大时,可以要求设计院出变更。如果误差不大就算了。再说总容量是按供电需用系数计算的,不是所有容量的代数和。
施工量是由施工单位重新统计,需要业主进行审核的。
主材如果是业主进货的话,也需要业主重新统计核算的。
照明也应在总容量里面的。
RE:设计院出的电气图纸如何审,有问题如何要求设计方变更?
3 一楼2个配电间图进线电缆上标的电缆规格与配电图系统图不一致。4 施工设计说明图纸里统计的设备功率和配电系统图不一致。
RE:设计院出的电气图纸如何审,有问题如何要求设计方变更?
设计时备用可以不计在总容量里。但选供电设备总容量对余量需考虑备用设备、设施的容量。设计图纸有出入时需要与设计单位和设备供货单位沟通确认。
RE:设计院出的电气图纸如何审,有问题如何要求设计方变更?
1配电系统图中设备装机容量统计不对,要设计院出变更吗如上 差别大的话,可以跟设计院沟通,差别小的话不需要了吧。好多设计人员粗心,可以理解。
2 图纸中说仓库电源线来自末个地方,而此地方却无电气柜子.
影响施工的话,这肯定得与设计院沟通。
3 设计说明统计的设备计算功率和配电系统图的计算功率不一致
详细的数据,一般按照双倍计算功率来确定。而非设计说明
4 电缆桥架、穿线管、电缆等数量不统计(如自己统计则工作量很大)
即使设计院统计了,也还得你自己统计才行。
5 电缆桥架敷设图画的简单,比如桥架弯通,变径等图上都没表示出来
电缆桥架的主材你自己统计就行。那些所谓的图纸在图集上都有,你还是看图集。
RE:设计院出的电气图纸如何审,有问题如何要求设计方变更?
一般对电气设计院有要求详细统计材料清单吗.RE:设计院出的电气图纸如何审,有问题如何要求设计方变更?
设计院出的东西应该正确的、无误的。应该说允许有偏差。但是出入不应该太大。你既然挣了人家的钱,给人家搞设计,就应该对人家的工程项目负责任。找设计院没错。
页:
[1]