请教变压器保护的问题
现在有个1250KVA的变压器,10KV开关站在离变压器距离1KM的地方,变压器高压侧我需要什么柜子呢?高压开关站放一个变压器综保柜,信号从变压器那边引过来,这样合适吗?如果不合适的话,该怎么做呢?非常感谢!
RE:请教变压器保护的问题
请说明干式还是油式变压器如果是干式的话综合保护需要取的信号就是变压器温度 一般干式变压器上带一个温度显示表 表上设置好高限报警 和 高高限切断就成了 信号类型为干接点。如果是油式的话 一般取 温度 低压瓦斯 高压瓦斯 和 气体开关 几个 根据实际情况 和当地电力部门要求取舍 其他欠压过压和过流信号均取自PT和CT柜RE:请教变压器保护的问题
<div class="quote">huabin1982220 发表于 2012-3-10 12:47 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />请说明干式还是油式变压器如果是干式的话综合保护需要取的信号就是变压器温度 一般干式变压器上带一个温度 ...
RE:请教变压器保护的问题
变压器这边,如果我只装一个高压隔离开关怎么样?或者只装一个高压负荷开关呢?不过我看书上用负荷开关的同时用的有熔断器。我想只装负荷开关也没问题吧?RE:请教变压器保护的问题
标准配置,10kv开关站设置变压器出线柜,配备速断、过流、零序过流保护,油浸变压器配置瓦斯和温度保护,干式变压器配置过温和超温保护。现场变压器不需另加开关柜也不需要设置负荷开关等。10KV电缆过来直接接到变压器上就可以了。RE:请教变压器保护的问题
按照新的10KV设计要求,高压站应配置:计量、进线、PT、出线柜、负控装置;如有必要,可在现场加装一组负荷开关或隔离开关;至于变压器的保护可有主变的总保来实现,可经过现场进行配置相关的保护要求(一般的总报都能实现其保护功能)。RE:请教变压器保护的问题
同意楼上观点高压线路进厂设置个总线隔离开关柜就可以了 各分路 由出线柜控制一般为综保 真空断路器 保护断分路 真空断路器跳开 分路检修的话 把真空断路器摇出即可RE:请教变压器保护的问题
好,多谢各位指点。还有个问题,变压器和10KV开关站的变压器综保柜距离1KM,那么变压器的非电量信号回路共2KM,综保用的是DC220V,这个距离应该没有问题吧?是否考虑10KV开关站设一个线路保护柜(线路综保 真空断路器),变压器这边设变压器保护柜(变压器综保 真空断路器)?
RE:请教变压器保护的问题
距离没有问题,不需要考虑10KV开关站设一个线路保护柜(线路综保 真空断路器),变压器这边设变压器保护柜(变压器综保 真空断路器)。
页:
[1]