火姐 发表于 2012-6-22 05:18:26

请教一个电气机泵操作柱的问题。

一般带自启动的机泵现场有两个操作柱,一个操作柱A上面的开关有“启动”和“停止”两个位置,一个操作柱B上有“自动”“停止”“手动”三个位置。
请问:B操作柱上的“停止”位置有什么作用,是作为机泵检修时的安全位置吗?机泵检修时B操作柱打在“手动位置”区别大吗?

守分安常 发表于 2012-6-22 07:54:46

RE:请教一个电气机泵操作柱的问题。

两个操作柱上都有停止,是为了方便一旦出现意外,就近可以进行停机操作。
手动时另一个操作柱上可以操作启动机泵,自动时现场不能启动机泵。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 10:31:06

RE:请教一个电气机泵操作柱的问题。

你的操作柱A是手动的启动和停止吧?那应该是手动模式下的按钮吧?不带自保持的那种。
停止档位是非有不可的,肯定是在检修的时候确保有明显的断点。
打在手动档位的时候你可以用操作柱A启动停止。打在停止档位的时候你的操作柱A是没有用的。

收费员 发表于 2012-6-22 13:07:26

RE:请教一个电气机泵操作柱的问题。

要想A柱上的“停止”“启动”有用的话前提是B柱上要打在“手动”位上。否则A柱失效。假如B柱打在“自动”位上则是被DSC室(监控室)控制。打在“停止”位上就两种控制都用不了。检修是最好是在MCC抽屉上挂锁

notebook 发表于 2012-6-22 15:43:46

RE:请教一个电气机泵操作柱的问题。

我们都是一个操作柱搞定的,楼主说的是什么年代的产品啊,呵呵

安师大 发表于 2012-6-22 18:20:06

RE:请教一个电气机泵操作柱的问题。

A柱上的启动停止只有B柱打到手动时才有用的,B柱上的停止主要是检修安全考虑,防止误启动,打到停止不管自动手动都不能启动泵

小空分 发表于 2012-6-22 20:56:26

RE:请教一个电气机泵操作柱的问题。

在控制回路上加了个 三档选择开关 A操作柱的启动停止 只能是在三档选择开关打在手动的时候才能起作用 B操作柱上的自动一般是现场仪表节点控制 或者DCS控制打在停止档位 则现场 自动皆不能控制

忧伤世界 发表于 2012-6-22 23:32:46

RE:请教一个电气机泵操作柱的问题。

现在象楼主所说的问题一般一个操作柱就可以解决问题;
A操作柱的主要功能是现场启、停 ;B操作柱的主要功能是选择启停控制的方式(现场、远程);
具体的检修安全操作时,要看楼主单位的电气控制原理,如果是任何停位优先控制的话,现场A操作柱和B操作柱的停位具有相同的功能;如果没有那种优先控制功能的话,建议在检修时将B操作柱打到停位,这样比较安全;因为A操作柱只能局限于现场控制,对于远程启动没有控制功能,所以存在一定的安全隐患。