小电工 发表于 2012-6-22 16:22:41

电缆送检有没有什么要求?

公司新上一套甲醇装置,用到好多电缆,监理说每一批电缆来都要送检,光有合格证还不行。我想问下,关于电缆送检有没有相关的技术规范?比如说,送检比例、规格及测试哪些参数?
多谢,回帖有加分,欢迎大家踊跃发言

敌法师 发表于 2012-6-22 18:19:56

RE:电缆送检有没有什么要求?

我也在化工企业干,没你们麻烦!下面是我从网上抄的http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
关于电线,电缆的检验依据:
1/[额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆]GB5023-1997
2/[额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线]JB8734-1996
3/[额定电压450/750v及以下橡皮绝缘电缆]GB5013-1997
4/[额定电压35KV及以下铜芯铅芯塑料绝缘电力电缆]12706-91
检验项目:导体电阻,耐压试验,绝缘电阻,结构尺寸检查,老化前机械性能测试及标志等检验
取样范围:仅对50mm2及以下的220/380V用电线路的电线进行取样送检,其余部分应根据实际情况决定是否取样或取样的批量
取样批量:按照进场的同一生产厂家,同一规格型号的材料数量为基数进行取样,材料数量(长度)在1万m及以下的取一组试样,一万米以上的按2万米取样一组,但取样数量不少于两组.
http://wenku.baidu.com/view/22b3bc120b4e767f5bcfce06.html电缆送检规范

私聊啊 发表于 2012-6-22 20:17:11

RE:电缆送检有没有什么要求?

一般来说,最常检测的是导体电阻,绝缘电阻和耐压试验。其实通讯电缆跟动力电缆也是有区别的,现在就以动力电缆为例列举一下
导体电阻,
绝缘电阻,
绝缘最薄点厚度,
抗张强度变化率,
老化后断裂伸长率,
老化后抗张强度,
老化前断裂伸长率,
老化前抗张强度,
耐压试验,
绝缘厚度,
伸长率变化率,
外形尺寸,
印刷标志。

收费员 发表于 2012-6-22 22:14:26

RE:电缆送检有没有什么要求?

楼上两们回答的都比较全面了,我再补充下:
出厂检验必须包括:绝缘厚度,护套厚度,最重要的三个指标是导体电阻(20℃的)、局放试验、耐压试验,具体工作来说就是导体电阻值、绝缘兆欧、外观、绝缘和护套厚度.通讯电缆还要求测阻燃性能。

忧伤世界 发表于 2012-6-23 00:11:41

RE:电缆送检有没有什么要求?

学习了,多谢楼上同学们的分享!
页: [1]
查看完整版本: 电缆送检有没有什么要求?