新型接地线材料
我公司接地网腐蚀严重,需要更换镀锌扁钢,据说有一种纳米导电材料制成的金属扁钢,不知各位是否采用,抗腐蚀能力如何?价格是多少?谢谢!
RE:新型接地线材料
更换一下铜包钢材料的.RE:新型接地线材料
<div class="quote">原帖由 hgchgc 于 2009-3-5 20:51 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />更换一下铜包钢材料的.
RE:新型接地线材料
铜包钢的材料不能和有管线的地方共存,那样将会形成电化学腐蚀,,会造成铁腐蚀,这点在我们公司的运行管线上已经发生,可以考虑锌包钢的接地极,不过感觉这些都是商家的推动,实际上镀锌扁铁就很实用了。http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:新型接地线材料
纳米材料的没听说过,铜包钢的倒略知一二,提供参考。在发达国家,铜包钢材料由于具有良好的导电性能、较高的机械强度、尤其是外部包覆的铜层具有良好的抗腐蚀性能,已被广泛地应用于接地装置中。美、英、德等国家在有关标准中都规定接地体、接地线均可采用铜包钢复合材料。在我国,接地装置的防腐蚀性和可靠性已日益引起重视,采用铜包钢复合材料替代型钢或镀锌角钢做接地装置已开始普及。
太科铜包钢接地棒(线)(TECH 铜包钢接地棒)是在借鉴国外技术的基础上研制开发的用水平连铸工艺生产的系列产品,克服了电镀法和套管包覆法存在的结合力差等缺陷,具有铜层厚、阻值低、耐腐蚀性强、强度高、安装方便、电气连接性能好等优点,可广泛用于输变电和通讯线路、电站、建筑物及天线的接地装置中,也可用于计算机等电子设备的接地系统,并可与接闪器(避雷针、避雷线)及引下线组成防雷接地装置。
RE:新型接地线材料
我认为,安全性要求高如接地用的镀锌扁钢要求特制,现在的镀锌扁铁质量太差。抱铜的固然好,但太贵太浪费资源,不宜大规模推广使用。如果制作又偷工减料的,说不定好不到哪里去,就怕连镀锌的也不如。RE:新型接地线材料
学术届本来对防雷就有争议,搞个包铜的到底好到哪里去有实验证明不?RE:新型接地线材料
抗雷只是理论吧,抗腐蚀铜包钢应该还是很不错.RE:新型接地线材料
优艾特机电---专业防雷接地拥有纳米防腐镀锌扁钢的专利方法,可难继续交流,uttjstxz@yahoo.com.cn
RE:新型接地线材料
地下水腐蚀严重地区,还是选择铜包钢材料,那样抗腐蚀效果不错锌包钢固然好,但腐蚀速度比铜包钢材料的腐蚀速度快