spring 发表于 2012-6-21 18:13:48

施工现场电压低怎样解决?

施工现场电压低怎样解决?用稳压器吗?有什么好些方法啊

notebook 发表于 2012-6-21 22:47:23

RE:施工现场电压低怎样解决?

施工用电是需要设计计算的,如果是电源点的电压偏低的话需要电源供应方考虑采取调压措施等,如果是现场受电点的电压低,可能的原因时进线电源的供电线路选择的过小,用电负荷过大等,稳压器起不到升压的作用。可以采用提供供电电压等级,如现场安装10KV变压器,直接获取10KV电源,然后变压后供现场用电。总之一定要遵守设计规范的相关原则,通过科学计算后确定。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 03:20:58

RE:施工现场电压低怎样解决?

楼上说的不错。补充一下,你可以测量一下变压器低压输出端的电压,如果电压也低可以考虑负荷过大问题。可以调整一下变压器调压分接开关试试。如果变压器低压输出电压正常,可以考虑你这路线路是否过长、负荷过大、线路线径小(可导致导线压降大)。再想法处理。

小空分 发表于 2012-6-22 07:54:33

RE:施工现场电压低怎样解决?

不好解决啊哥们四年前就遇到过 挨呲挨了两年 现在淋着你了http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

敌法师 发表于 2012-6-22 12:28:08

RE:施工现场电压低怎样解决?

要根据计算得出,分接头也不能调的太大,要在规定允许范围内

running 发表于 2012-6-22 17:01:43

RE:施工现场电压低怎样解决?

一,计算用电负荷容量。
二,考虑线路长短,合理选择供电线径。
三,供电电源容量比需大于用电负荷容量.

俺弄吃 发表于 2012-6-22 21:35:18

RE:施工现场电压低怎样解决?

楼上说的都有道理,最重要的是在施工前做需求调查,并结合供电条件做好临时用电的方案。如果目前变压器低压侧电压不低压,可对负荷进行再分配,增加一条回路,将一部分负荷转移到新增的回路上。