长距离供电电缆选择问题
请教一下,远距离供电电缆线径选择问题,例如从配电柜到电机的距离为500m, 电机功率为3kW 和11KW,请问需要分别需要多粗的电缆,以及计算方法。RE:长距离供电电缆选择问题
求电压损失计算表配线形式 线路名称 导线类型
三相线路 三相380V导线 铜导线 截面积:10.00 电阻 = 2.040感抗 = 0.306
负荷情况(用负荷矩计算)
负荷序号 有功负荷 (kW) 线路长度 (km)
1 11 0.5
计算结果 线路电压损失 (%):8.644
求电压损失计算表
配线形式 线路名称 导线类型
三相线路 三相380V导线 铜导线 截面积:2.50 电阻 = 8.360感抗 = 0.353
负荷情况(用负荷矩计算)
负荷序号 有功负荷 (kW) 线路长度 (km)
1 3 0.5
计算结果 线路电压损失 (%):8.959
RE:长距离供电电缆选择问题
有个计算软件,当中还考虑了启动电流,不妨试试。网上Download来的,需要者可以发邮件给我,免费奉送。
页:
[1]