火姐 发表于 2012-6-22 16:22:24

电流互感器的电缆选择

37KW的电机配置就地显示电流表,距离100米,电流互感器100/1,电缆用2×2.5的,现在业主让把电缆换成带屏蔽的,有这个必要吗???

伊势丹 发表于 2012-6-22 19:37:49

RE:电流互感器的电缆选择

谁能告诉我有没有相关的规范性文件

这个夏天 发表于 2012-6-22 22:53:14

RE:电流互感器的电缆选择

如果就一指示表,那基本就叫有钱!
如果还有其他(如:plc、dcs)牵扯就有必要了。
页: [1]
查看完整版本: 电流互感器的电缆选择