电流互感器的电缆选择
37KW的电机配置就地显示电流表,距离100米,电流互感器100/1,电缆用2×2.5的,现在业主让把电缆换成带屏蔽的,有这个必要吗???
伊势丹
发表于 2012-6-22 19:37:49
RE:电流互感器的电缆选择
谁能告诉我有没有相关的规范性文件
这个夏天
发表于 2012-6-22 22:53:14
RE:电流互感器的电缆选择
如果就一指示表,那基本就叫有钱!
如果还有其他(如:plc、dcs)牵扯就有必要了。