萨哈林岛 发表于 2012-6-22 13:06:32

NSX开关安装方式问题

NSX开关安装方式分为
固定式:是否就事螺丝固定到柜内板子上?
插入式:不知道
抽出式:不知道

俺弄吃 发表于 2012-6-22 16:21:57

RE:NSX开关安装方式问题

固定式断路器可以直接接母线,也可以通过接线片与电缆连接。另外针对铜裸线或
铝裸线提供裸电缆连接器;
插入式断路器可以:
在不接触进出线及安装底座的情况下,拔出或快速更换断路器。
允许预先安装插入式底座,方便用户后期增加断路器。
当断路器底板安装或穿板安装时,可以隔离电源电路。通过设备上的短端子护套
(必须配备)来实现全面的绝缘。插入式断路器的配置
插入式结构是通过固定式断路器上增加“插入式套件”来实现。为了避免在带载情
况下连接或断开电源,断路器从底座上插入或拔出之前,如果断路器处于合闸ON状
态,安全脱扣装置会使断路器自动脱扣。此安全脱扣装置包含在插入式套件中,必
须要安装在断路器上。
抽出式具备插入式的所有优点,而且非常便于操作。抽出式断路器有三个位置:
连接位置:电源回路接通。
抽出位置:电源回路断开,可以操作断路器以检查辅助回路。
移开断路器:断路器可以从底座上取下来。

冰雨 发表于 2012-6-22 19:37:22

RE:NSX开关安装方式问题

NSX100N TM50/4P-50A可以装在PZ30(R)箱内吗?

安师大 发表于 2012-6-22 22:52:47

RE:NSX开关安装方式问题

4P的外形尺寸是140 x 161 x 86(W x H x D),你看看能不能装下